求助-----,我家楼下是一个音乐培训中心,现在夏天他家开楼上的的中央空调,我家楼下的特定位置就冷凝水一地,影响我家生活,给物业和他们说了,感觉不靠谱,万能的ds给兄弟支支招,看有什么好办法?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-20 08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 twolegsrun 于 2014-7-20 10:55 编辑

跪谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-7-20 08:31 | 只看该作者

加条排水管不是很简单么。故意?

回复

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:37 | 只看该作者

我在楼上,我家地板一大滩冷凝水的位置就是他家二楼吸顶式中央空调的位置,我该肿么半?

回复

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:50 | 只看该作者

我家是水泥上面瓷砖

回复

使用道具 举报

51
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:51 | 只看该作者

谢谢!

回复

使用道具 举报

61
发表于 2014-7-20 09:53 | 只看该作者

花费不多,容易解决,和为贵

回复 支持 反对

使用道具 举报

71
发表于 2014-7-20 10:26 | 只看该作者

那你家不是享受免费地冷?

回复

使用道具 举报

81
发表于 2014-7-20 10:38 | 只看该作者
那个谁谁谁 发表于 2014-7-20 10:00
他家中央空调肯定没有装隔热,可以提出让他整改。

回复 支持 反对

使用道具 举报

91
 楼主| 发表于 2014-7-20 10:53 | 只看该作者

谢谢

回复

使用道具 举报

101
 楼主| 发表于 2014-7-20 10:55 | 只看该作者

感谢指点

回复

使用道具 举报

111
 楼主| 发表于 2014-7-20 10:56 | 只看该作者

已经上传

回复

使用道具 举报

121
 楼主| 发表于 2014-7-20 10:56 | 只看该作者

思路太广了

回复

使用道具 举报

131
 楼主| 发表于 2014-7-20 11:04 | 只看该作者

不但有地冷,还有免费拖地水

回复

使用道具 举报

141
发表于 2014-7-20 12:05 | 只看该作者

实在不行就起诉,要求对方排除妨碍.

回复

使用道具 举报

151
发表于 2014-7-20 15:02 | 只看该作者

打个洞还给他

回复

使用道具 举报

161
发表于 2014-7-21 05:00 | 只看该作者

没别的办法,只能和楼下协商看看能不能在空调机与楼板中间加上一层挤塑板,这样问题就解决了

回复

使用道具 举报

171
发表于 2014-7-21 07:26 | 只看该作者

楼下中央空调与楼板之间增加一层足够厚的保温材料。这个并不是很难的事,也木有太多的费用。

要将空调安装位置放低,需要人工费……